Джерело постійного живлення, (рус. Исто́чник бесперебо́йного пита́ния- ИБП) (англ. UPS-UninterruptiblePowerSupply)— автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному встаткуванню якись (як правило — нетривале) час працювати від акумуляторів ИБП, при зникненні електричного струму або при виході його параметрів за припустимі норми. Крім того, він здатен коректувати параметри (напруги, частоти) електроживлення. Часто застосовується для забезпечення безперебійної роботи комп’ютерів. Може сполучатися з різними видами генераторів електричного струму.

Аватара пользователя
Cooll
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 2:31

Сообщение Cooll » Чт ноя 15, 2007 17:18

Существует три схемы построения ИБП: З малюнками...

* резервный — используется для питания персональных компьютеров или рабочих станций локальных вычислительных сетей. Практически все недорогие маломощные ИБП, предлагаемые на отечественном рынке, построены по резервной схеме. При выходе электропитания за нормированные значения или его отсутствии, автоматически переключает подключённую нагрузку к питанию от аккумуляторов (с помощью простого инвертора). При появлении нормального напряжения снова переключает нагрузку на питание от сети. Недостатком данного вида ИБП является несинусоидальный выход и относительно долгое время переключения на питание от батарей.
* интерактивный — то же самое, но кроме того на входе присутствует ступенчатый стабилизатор напряжения, позволяя получить выходное напряжение синусоидальной формы, вместо прямоугольной, как у предыдущего варианта.
* он-лайн — используется для питания файловых серверов и рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании напряжения. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора).

Многие ИБП оснащаются модулем, который способен передать компьютеру информацию о своём состоянии (например, уровень заряда батарей, параметры электрического тока на выходе) и о состоянии питания на входе (напряжение, частоту), при этом поставляющееся программное обеспечение, проанализировав ситуацию, позволяет безопасно выключить компьютер, завершив работу всех программ.

Стандартом IEC 62040-3 введена следующая классификация ИБП, согласно уровню защиты от 10 основных проблем в сетях.

Пример обозначения типа ИБП VFI SS 111

1-я группа символов — зависимость выходного сигнала ИБП от входного (сети).

* Класс VFI (Voltage and Frequency Independent) — напряжение и частота на выходе ИБП не зависят от входной сети.
* Класс VI (Voltage Independent) — выход ИБП зависит от частоты входа, но напряжение поддерживается в заданных пределах пассивным или активным регулированием.
* Класс VFD (Voltage and Frequency Dependent) — напряжение и частота на выходе ИБП зависят от входной сети.

2-я группа символов — форма выходного сигнала ИБП.

* SS — синусоидальная форма выходного сигнала (коэффициент гармонических скажений Kги<8%) при линейной и нелинейной нагрузке.
* XX - несинусоидальная форма выходного сигнала при нелинейной нагрузке (синусоидальная при линейной).
* YY - несинусоидальная форма сигнала при любой нагрузке.

3-я группа символов - динамические характеристики ИБП. Обеспечение стабильности выходного напряжения ИБП при трёх типах переходных процессов (1 - класс 1, отлично; 2 - класс 2, хорошо; и т. д.):

* 1-я цифра: нормальный режим -> автономный режим -> режим bypass,
* 2-я цифра: 100 % изменение линейной нагрузки в нормальном или автономном режиме (худший параметр),
* 3-я цифра: 100 % изменение нелинейной нагрузки в нормальном или автономном режиме (худший параметр).

Характеристики ИБП

* выходная мощность, измеряемая в вольт-амперах (VA) или ваттах (W);
* время переключения, то есть время перехода ИБП на питание от аккумуляторов (измеряется в миллисекундах, ms);
* время автономной работы, определяется ёмкостью батарей и мощностью подключённого к ИБП оборудования (измеряется в минутах, мин.), у большинства офисных ИБП оно равняется 4-15 минутам;
* ширина диапазона входного (сетевого) напряжения, при котором ИБП в состоянии стабилизировать питание без перехода на аккумуляторные батареи (измеряется в вольтах, V);
* срок службы аккумуляторных батарей (измеряется годами, обычно свинцовые аккумуляторные батареи катастрофически теряют свою ёмкость уже через 3 года).

Производители

* American Power Conversion (APC)
* Ippon
* Liebert
* MGE UPS SYSTEMS (MGE)
* Masterguard GmbH
* POWERCOM
* Inform Electronics
* POWERWARE (EATON)
* CHLORIDE
[/list]

Аватара пользователя
Cooll
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2007 2:31

Сообщение Cooll » Чт ноя 15, 2007 17:51

Наприклад в мене стоїть BNT-600AP Back Pro, AVR, CSB. Працює безвідказно більше 2-хроків... Нарікань не маю... При середньому навантаженні (офіс? фільм (формат AVI)) хвилин 8-10 протягує.